銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
5月13日晚上19:00去下載AB 1761系列的plc程序,點擊下載程序后不久提示未連接,4-5秒鐘后味道焦糊味,發現不對勁,摸了一下下載線的串口連接處,很燙!措不及防,確定串口已燒毀。因機床等用,串口已燒毀,通訊線肯定也壞了。只能用自己的N年以前買的老電腦了,手上有一個三菱和一個基恩士的PLC,還好這兩種plc還比較熟悉,重新寫程序搞定了。可惜了我的電腦,又得返廠維修了。 ![]() AB PLC坑爹啊! |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
備注:AB 1761 系列PLC的編程電纜系淘寶購得的,已用了2年多了! 價格幾何我就不說了 ![]() |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
昨晚一直忙到23:30 所幸機床現在已經能用啦 這下修電腦又得幾百大洋啦 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
應該不會,這兩個PLC我在二手市場買的。成功通訊測試過!我現在還不知道是怎么燒的串口,郁悶啊! 燒串口就燒串口吧,還燒的稀里糊涂! |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
因為這兩個電柜是電工按我給的圖紙接線的,通電之前,我檢查并確定過接線無誤。由于電柜做起來有一段時間了,直接放車間的架子上面,由于車間里有3臺拋丸機,空氣中有有大量的導電粉塵(今天上午觀察了一下有磁鐵的地方都吸附了很多很細微的灰塵) 在聽取shi2999大哥的分析后初步斷定為導電粉塵粘在PLC串口里導致短路燒毀電腦串口的。 看來以后再檢查接線之后還得用壓縮空氣吹掉電柜內的異物和灰塵。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
: 導電灰塵環境,你的電控柜什么防護等級?如果防護等級不夠,估計后期電氣件也夠嗆。 還有,AB的串口線,自己做就行了,沒必要買吧。 [/quote] 郭大俠所言極是,現在把電柜密封處理得很好。估計以后問題不大。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
![]() 我懂了 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
是啊,小心使得萬年船,這么多年了第一次碰到,唉,出來混,總算還了! |
|
---|---|---|
|