fuyuesong123
級別: 略有小成
![]() |
硬件配置 FX1N-60MT 松下A4伺服 一個原點檢測感應器 軟件 m111上升沿SET m160 原點感應器X3OR m8148下降沿 RST M160 M160 OUT DDRVI D20 D24 Y1 M99 伺服電機只有一個運行方向,要求每次都能停止在原點位置 但是這個程序執行結果沒吃都不能達到原點位置。經常要沖過原點位置才停止 這樣造成每次停止的位置都不一樣 , 請各位大俠幫忙看看這個是什么問題造成的 怎么樣解決這個問題! |
---|---|
|
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
![]() |
你這樣肯定是不準的,你還是要算出要走多少距離發多少脈沖,然后可以用原點感應校對,相當于加個保險。 |
---|---|
|
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
![]() |
不夠清楚嗎,你現在的控制還沒走完脈沖直接用原點感應復位了,那他沒有減速停止,相當于急停,那馬達本身有慣性,還有感應器靈敏都,還有PLC接受時間等影響,你每次走得肯定都不一樣,你這樣控制還不如用2個感應器用速度控制(跟變頻器減速停止一樣控制),用脈沖指令位置控制就毫無意義了。你現在好比要走360個脈沖是一圈,就同樣用DRVI K360 K3000 Y1 M99等發完后用原點感應點個好比Y3給伺服清零,那下次要走就同樣重復就好了。 [ 此帖被木獬在2012-05-03 16:49重新編輯 ] |
---|---|
|