請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 国产伊人色 | 国产精品乱码久久久久久久久 | 一级片视频免费观看 | 亚洲精品乱码久久观看网 | 2021av天堂网手机版高清 | 外国一级黄色大片 | 麻豆出品视频在线 | 99最新在线视频 | 久久久国产精品免费a片分 日韩中文字幕二区 | 在线观看一区亚 | 在线观看中文字幕dvd播放 | 国产人无码a在线西瓜 | 久久精品道一区二区三区 | av色天天 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 国产精品无码制服丝袜网站互动交流 | 精品一区二区三区久久 | 亚洲精品98久久久久久中文字幕 | 嫩草九九九精品乱码一二三 | 国产99re热视频这里只有免费精品 | 亚洲欧美日韩国产成人一区 | www中文在线观看 | 巴西农村少妇AV无码一级毛片 | 亚洲一区二区三区免费在线 | 亚洲一区自拍偷拍 | 国产三线在线 | 爱福利视频网 | 韩国av永久免费 | 91兔费视频 | 538久久| 超碰99在线 | 久久亚洲国产精品一区二区 | 好屌视频一区二区三区 | 国产一区二区三区精品久久呦 | 高清国产天堂在线bt免费 | 日本视频一区二区 | 99热6这里只有精品 亚洲AV无码片一区二区三区H0 | 97在线视频播放精品国自产拍 | 国产精品一区二区久久不卡 | 欧美精品久久久久久久久久久 | 青青草精品在线视频 |