在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
iamwcq009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 225 點
下載積分: 838 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-03-23
查看iamwcq009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-19 09:28
我也是遇到類似的問題,三菱Q系列PID調整時需要加載PIDINIT指令的!

主站蜘蛛池模板: 就去吻亚洲精品欧美日韩在线 | 好硬好湿好大再深一点动态图 | 一级偷拍视频 | 欧美久久久久久久久丰满 | 成人免费视频网站在线看 | 欧美久久亚洲 | 亚洲网站在线免费观看 | 欧美激情久久久久久 | 亚洲精品你懂的在线观看 | 精品国产视频一区 | 国产精品6区| 五月丁香综合缴情六月 | 国产精品久久久久无码A孕妇 | 国产一级片内射免费视频播放 | 91看片网| 亚洲伊人久久大香线蕉结合 | 久久久久久久国产精品影院 | 日韩一区精品视频一区二区 | 国产91调教丝袜在线 | 免费一级肉体全黄毛片高清 | 欧美日本国产在线a观 | 自拍视频第一页 | 成人午夜精品视频 | 女同免费观看码 | 日本中文字幕永久在线 | av污在线观看 | 一区二区三区高清在线 | 1769偷拍在线视频免费蜜桃 | 久久久久久久久99精品大 | 五月婷婷中文字幕 | 国内99视频| 午夜亚洲精品手机在线播放 | 国产三级精品三级在线专区91 | 亚洲一区二区视频 | 国产做国产爱免费视频 | 四川老熟女下面又黑又肥 | 欧美白嫩magnet | 99无码熟妇丰满人妻啪啪 | 日韩精品综合网 | 国产精品成人久久网 | 99视频导航 |