gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 200W的伺服電機,額定電流為1.5A,假設有5 臺,.針對這個斷路器,交流接觸器如何選擇呢?之前比較粗略,想像這個與一般異步交流電機不同,請各位老師指教. |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
![]() |
每臺伺服分別用C65N-D 6A/2P的吧,你這個200W的電機說明書上對斷路器也有要求的,如果你打算選一個總開關控制這5臺伺服,也就是1KW,直接用C65N-D 25A/2P足夠了。伺服建議用D型。總接觸器簡單,你這個不頻繁啟動就用LC1D25M7C吧。 樓主留言:是交流的為什么要直流的?200W對斷路器能傳個圖不?我打算用一個,如果每個都用成本較高哦 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|