請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 21:33
謝謝各位:
    這個圖我也看過了,但這個圖只能說明在接PLC上自帶的電源的時候的接法。我的意思也許2樓的仁兄沒有明白,主要是

1《在接近開關OFF時,黑線帶+24V電》這樣正常嗎?是不是我買的NPN接近開關的特例,還是全是這樣的。
2  那么在外接開關電源的情況下,帶+24V的黑線會不會燒壞PLC。
colicher
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看colicher的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-04 20:26
謝謝各位老兄幫忙,我基本上清楚了。

主站蜘蛛池模板: 免费观看全黄裸体做爰大片 | 亚洲 色 图 清纯 制服 | 欧美久久精品一级黑人c片 欧美性大战久久久久久久小说 | 亚洲欧美日韩一级 | 日韩在线视频观看免费 | 天天弄天天模 | 97久久精品久久免费观看 | 曰韩无码无遮挡A级毛片 | 99热a| 精品少妇的一区二区三区四区 | 亚洲一区亚洲二区亚洲三区 | 曰韩无码二三区中文字幕 | 三级网站在线 | 5g国产精品影院天天5g天天爽 | 久久久久久久久久久久国产精品 | 国产最新一区二区三区 | 国产欧美日韩精品一区 | 韩日av在线播放 | 麻豆嫩芽忘忧草一区二区三区 | japanese在线看| 爆乳熟妇一区二区三区 | 91精品国产综合久久久久久首页 | 国产一区二区免费 | 国产免费午夜福利在线播放92 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 日韩视频在线观看视频 | 精品1 | 久久久久国产一区二区三 | 欧美成人久久 | 国产区 在线 | 久久综合精品视频 | 久久久久中文伊人久久久 | 中文字幕在线日本 | 久久国产精品久久久 | 99超碰在线人人 | 免费播放的av无码 | 精品久久久久久久久久久久久久久 | 精品视频久久久 | 在线观看国精产品一区 | 台湾av四级老片 | 91传媒久久久 |