久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

yygzsm
只有付出了,才有收獲!!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 17502 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2025-01-05
查看yygzsm的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-06-28 21:18
1250A的負載,同時都在工作嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-06-29 11:06
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)
我最愛的女孩
YYD   不得要領.....
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 239 點
下載積分: 780 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2009-06-24
最后登錄: 2014-04-11
查看我最愛的女孩的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-06-30 15:46
2條600的
wangliang_33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 123 點
下載積分: 533 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-11-04
最后登錄: 2025-02-28
查看wangliang_33的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-06-30 16:18
所有電機同時工作嗎?
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-06-30 18:43
引用
引用第25樓胡驕陽于2011-06-29 11:06發表的  :
你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧
wbj20008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 334 點
下載積分: 659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2023-11-23
查看wbj20008的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-06-30 21:17
用一條800 平的或者用3條300的。如果需要我可以定做。QQ435039594
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-06-30 22:53
嗯 ,29樓,說的不錯,  我算出來的是要用721平方  樓上說用800 也錯不到那去,算出來了讓他大一點最好,但是不要大的太多了,人家都會說人浪費了,  我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 這是每根線的電流,          在這我給你講解一下,     上面的1.732是這因數, 這個數只能算380的電壓  除以三是因為剛算出來的是三相的總電流,  一除就出來一根線的電流了,  
wjh110316
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjh110316的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-07-03 10:13
1250的電流,載流量不能超過1平方2A,還要考慮進線的長度和線路最大負載的啟動電流,如果啟動電流大或頻繁啟動,最好選1平方1.5A的載流量,而且用雙線比單線好。為啥不把負載分開,進線開關一個,再分幾個負荷開關?
yuanzhi1978
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 324 點
下載積分: 4397 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2023-03-11
查看yuanzhi1978的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-07-07 12:56
  
小帥哥
我看到的就是我想要的
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 194 點
下載積分: 771 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2013-06-09
查看小帥哥的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-07-07 13:00
學習下
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 175 點
下載積分: 700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2011-07-07 14:55
根據電工手冊,導線在25度時,橡皮絕緣銅電線300MM2明線敷設安全載流量是670,那么用3組300*2的就能達到1250A的要求。12樓的兄弟怎么算的3*240. 僅供大家參考,我這里資料也不是很全
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。
sunny_0111
chiyona@msn.cn堅持就是勝利!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 175 點
下載積分: 700 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2012-08-21
查看sunny_0111的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2011-07-07 15:28
還有
低壓380、220V三相供電系統中,各相均勻負載,COSA=0.8
年最大負荷小時為5000小時(也就是208*24H)銅芯導線截面積計算S=0.84P
功率P按每千瓦2A計算
S=0.84*1250/2=525MM2
如果三相五線制,零線和底線的截面積計算方法我還清楚。
僅供參考。交流經驗最重要。
以愛國為中心,以客戶為己任。
自主決定命運,創新成就未來。

主站蜘蛛池模板: 伊人青青操| 国产传媒18精品免费1区 | 中文字幕在线亚洲日韩码 | 日韩一区二区精品葵司在线 | www九色| 国产二级一片内射视频插放 | 超碰免费97 | 日韩欧美视频在线播放 | 夜色资源站www国产在线观看 | 国产成人用品经典三级 | 18禁黄无遮挡网站免费高清 | 曰本人一级毛片免费完整视频 | 婷婷五月开心色婷在线尤物 | 国产99热 | 一级毛片免费在线播放 | 涩爱av色老久久精品偷偷鲁 | 全免费a级毛片免费看视频免 | 日本综合一区 | 亚洲影院在线播放 | 好男人官网在线 | 久久在线免费视频 | 国产一区免费观看 | 国产精品99在线观看 | 国产天码视频网站 | 日韩久色| 国产亚洲美女精品久久久 | 成年人精品视频 | 久久国产精品无码一级毛片 | 亚洲国产精品成人女人久久久 | 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 中文字幕亚洲免费 | 成人做爰高潮片免费视频韩国 | 中文字幕一区二区三区四区久久 | 久久精品综合视频 | 一级片在线观看免费 | 美女久久网站 | 91一区二区三区久久国产乱 | yellow中文字91幕国产在线 | 色狠狠色噜噜aⅴ天堂三区 就去色婷婷 | 亚洲第一成av人网站懂色 | 深夜国产一区二区三区在线看 |